土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压电机接地故障起因探讨

高压电机接地故障起因探讨

发布于:2009-03-02 20:49:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们公司有950KW的6.6KV电机一台,运转中发生接地故障。对电机解体后发现在定子铁槽内有脱落的环氧树脂(见附件2)
正常运行中这台电机偶尔会发生过负荷,用FLUKE热成像已测试定子最高温度接近115度,我怀疑是过负荷运行时定子发热,铁芯膨胀,造成固定铁芯的环氧树脂脱落,
脱落的环氧树脂片在定子和转子之间经常相互摩擦,定子铁芯被碰后造成绕组绝缘受损,从而造成接地。

DSCN7519.JPG


DSCN7526-1.JPG


DSCN7530.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    2楼的弟兄分析的很好
    2009-03-03 11:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • zjq8066
    zjq8066 板凳
    看了照片,我遇到过同样现象,480KW\6KV,但我认为主要不是铁芯膨胀,而是过负荷,铁芯温度高,环氧树脂软化膨胀裂纹脱落,定子线(棒)在长期电磁力电动力作用下,线包绝缘磨损到一定程度击穿接地。由于环氧树脂温度高时强度降低,不可能是脱落的环氧树脂片在定子和转子之间经常相互摩擦(可能有其他硬物),定子铁芯被碰后造成绕组绝缘受损,从而造成接地。
    2009-03-02 22:41:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求SETEX 505电脑说明书

求SETEX 505电脑说明书.在网上找不到呀,谢谢大家了!

回帖成功

经验值 +10