序号 x y z 水平照度
1 2.00 2.00 0.75 113
2 6.00 2.00 0.75 133
3 10.00 2.00 0.75 132
4 14.00 2.00 0.75 132
5 18.00 2.00 0.75 135
6 22.00 2.00 0.75 132
7 26.00 2.00 0.75 132
8 30.00 2.00 0.75 135
9 34.00 2.00 0.75 132
10 38.00 2.00 0.75 132
11 42.00 2.00 0.75 135
12 46.00 2.00 0.75 132
13 50.00 2.00 0.75 132
14 54.00 2.00 0.75 133
15 58.00 2.00 0.75 113
16 2.00 6.00 0.75 133
17 6.00 6.00 0.75 153
18 10.00 6.00 0.75 162
19 14.00 6.00 0.75 162
20 18.00 6.00 0.75 155
.........
59 54.00 14.00 0.75 162
60 58.00 14.00 0.75 131
61 2.00 18.00 0.75 133
62 6.00 18.00 0.75 153
63 10.00 18.00 0.75 162
64 14.00 18.00 0.75 162
65 18.00 18.00 0.75 155
66 22.00 18.00 0.75 162
67 26.00 18.00 0.75 162
68 30.00 18.00 0.75 155
69 34.00 18.00 0.75 162
70 38.00 18.00 0.75 162
71 42.00 18.00 0.75 155
72 46.00 18.00 0.75 162
73 50.00 18.00 0.75 162
74 54.00 18.00 0.75 153
75 58.00 18.00 0.75 133
76 2.00 22.00 0.75 113
77 6.00 22.00 0.75 133
78 10.00 22.00 0.75 132
79 14.00 22.00 0.75 132
80 18.00 22.00 0.75 135
81 22.00 22.00 0.75 132
82 26.00 22.00 0.75 132
83 30.00 22.00 0.75 135
84 34.00 22.00 0.75 132
85 38.00 22.00 0.75 132
86 42.00 22.00 0.75 135
87 46.00 22.00 0.75 132
88 50.00 22.00 0.75 132
89 54.00 22.00 0.75 133
90 58.00 22.00 0.75 113
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 90
最小照度值 = 113(lx)
最大照度值 = 164(lx)
平均照度值 = 147(lx) (在150±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 0.77 (≥0.70满足规范要求)
回复 举报