土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教荣昌老师膨胀阀问题

请教荣昌老师膨胀阀问题

发布于:2009-03-02 18:28:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我医疗仪器里面用一套低温制冷系统,但用同样的膨胀阀,热负荷也一样,有的压缩机回气温度很低,回气口有结霜,压缩机外壳手摸上去有点凉,这样的机器达不到我要的温度(-5度),但蒸发温度我用表看也很低了,-26度,跟正常的机器(能到-5度)的蒸发温度差不多,是我的膨胀阀太大还是这个膨胀阀本身过热度调节有问题啊,因为我这个膨胀阀是焊接式的,过热度只能焊接之前调整。请问荣昌老师或是别的高手给指点一下,谢谢先!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • windspirit
    windspirit 沙发
    还想问一下荣昌老师,这种情况加大过热度有用吗?
    2009-03-03 16:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • windspirit
    windspirit 板凳
    谢谢荣昌老师!但我是同样的 管路系统,充注量也一样,那应该是膨胀阀开度太大了 吧,但不正常的机器蒸发温度比正常的机器还低。
    2009-03-03 16:27:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教老师:为什么负荷重时,冷凝温度高,蒸发温度低。

而 负荷轻时,冷凝温度低,蒸发温度高。希望老师讲讲,谢谢了。