发布于:2005-04-22 09:23:22
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
框架结构设计中经常会出现基础埋深在2米左右(相对室内地坪),经常有设计人员在+-0.000处增加一道框架梁,这样是可以减少填充墙的高度,又可以防潮,大家也知道形成短柱,采用钢筋加密就行了(满着柱受剪承载力需要),可大家往往忽略了,剪跨比的设计,结构中会出现一些柱的剪跨比小于1.5,有的更少,即使用减少轴压比来控制,也是没什么意义的,减少轴压比是增加结构的抗震延性,可剪跨比很小,柱子几乎全是剪切破坏,几乎没有延性,很不合理。而且在抗震规范中对轴压比小于1.5,要专门研究并采取特殊构造措施。这一概念设计中关键细节往往给忽略,工程审图中也没有考虑这一细节。
今提出这一细节,希望大家多参加讨论,以后设计中多多注意。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
-----------------
就是这样
回复 举报