高压母线,引用某位斑竹发言

发布于:2005-04-19 10:34:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下是引用大鼻山在2004-10-28 23:06:20的发言:
我再通俗地试图从反方面来解释一下:当高压为Ud(如=4.5%*Ue1时),其低压侧短路电流的大小,正好就是低压侧额定电流Ie2。因此,按正比例关系,当高压侧维持正常的1*Ue1时(即额定电压时),若低压侧主出口处若发生短路,则其电流的大小,就应该是(1/4.5%)*Ie2=22.2*Ie2,也就是低压额定电流Ie2的22.2倍。

从上来讨论可以看出,当忽略系统阻抗时,直接利用变压器的短路阻抗系数Ud,就可以方便地求出低压主开关出口处短路时的短路电流,其值等于变压器低压侧额定电流的(1/Ud)倍。与此同时,该短路电流值若除以变压器变比,还可以直接求出低压短路时,而在高压侧流过的电流,其值显然也是高压侧额定电流的(1/Ud)倍,大致在20倍左右。这也回答了3638所提出的问题了


来举个例子吧。

某变压器容量为1000KVA(高压侧额定电流为58A,低压侧额定电流为1443A,都是隐含的),短路阻抗系数为4.5%,高压侧系统容量取无穷大,求低压侧主开关出口处的三相短路电流。

根据我前面的理论铺垫,直接写出答案:低压侧短路电流为22.2*1443=32000A=32KA,流过高压侧的短路电流为32KA/25(变比)=1280A。

简单吧,哈哈



全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • netease
    netease 沙发
    低压侧各种形式的短路电流在不同联结组别穿越高压侧时的情况,
    设计手册上有,但是推导过程就有点麻烦,刘介才的书上介绍过,
    还有继电保护方面的书上也有介绍.
    2005-04-28 08:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    根据低压侧短路电流来推算高压侧时,要考虑接线组别问题。
    2005-04-27 19:14:27

    回复 举报
    赞同0