土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 35千伏手车PT是否应该装击穿保险和手车位置辅助节点

35千伏手车PT是否应该装击穿保险和手车位置辅助节点

发布于:2009-03-02 12:26:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
35千伏手车PT是否应该装击穿保险和手车位置辅助节点?
这两天做一个110千伏升压站,做到35千伏PT时遇到了困惑,本工程35千伏设备采用手车式开关柜,根据电气二次手册要求,PT二次侧接地为防止计量不准确,保护动作不正常,二次侧直接接地宜设在控制保护屏上。为保证PT检修安全,PT侧可设击穿保险接地。可本工程是手车PT,PT检修时,手车肯定是拉出来的,这种情况下设击穿保险和二次回路中在串入手车位置辅助节点似乎没有任何意义。可甲方非要求加入击穿保险和手车位置辅助节点。大家谈谈自己的看法啊
  • y502x
    y502x 沙发
    需要.考虑的是运行而不是退出运行.击穿保险是为了防止过电压,位置信号是为了防电压反送及与位置对应.
    2010-03-21 16:19:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆

电缆附件结构原理及要点介绍概述 电缆附件是电缆线路必不可少的组成部分,没有附件则电缆无法工作的。完成输电任务的是由电缆及附件组成的电缆线路整体,可以说电缆附件是电缆功能的一种延续。对于电缆本体的各项要求,如导体截面及表面特性,半导电层,金属屏蔽层,绝缘层及保护层等各部分的要求也适用于电缆附件。尤其是中间接头,即中间接头的各个部分应对应于电缆所有的各个部分,终端也基本一样,只是外绝缘油所特殊。 除此之外,附件还有比电缆本体更多的要求,因为它的结构更复杂,弱点也更多,技术难度也更大,主要有:(1)导体连接技术 (2)电场(应力)局部集中问题的处理技术 (3)界面耐电强度提高技术 (5)密封技术

回帖成功

经验值 +10