0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
求教发电机与变压器的合理接线方式本厂现有2台50MW主变压器(110/10.5KV、短路阻抗14%),另有一期发电机机组2台(15MW,10.5KV,换算后标幺值为0.73),二期发电厂发电机组3台(15MW,10.5KV,换算后标幺值为0.78),三台6MW发电机组(10.5KV,换算后标幺值为1.72)。正常运行方式下,必然是一台50MW主变压器带2台15MW发电机及2台6MW发电机;另一台主变压器带3台15MW发电机及1台6MW发电机。而短路容量已超过电力局审定控制在30KA以下。(本厂开关选择为40KA)。求教各位高人,用何种接线方式能限制短路容量,(本厂现有6台电抗器,电流1500A,电抗率5%)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报