土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 800KVA变压器10kV电缆进线选型问题

800KVA变压器10kV电缆进线选型问题

发布于:2009-03-02 11:52:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
从分接箱引一回10kV电缆去一个800kVA的台架。到底给用多大的电缆呢?
我用YJV22-8.7/15kV-3x50mm2的电缆,上司说不行。一定要用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的。
我查了一下电缆的载流量,50的电缆在空气中的载流量是181A,地下的载流量是218A。
就用181A来算,10*181*1.732*系数=3134*系数。就算系数是0.5,也有1567KVA了啊。为何
非得用120的呢? 而且他自己给我算了一个公式:800/10/1.732*0.5=23.1 然后就说,你看,
应该用120吧??…………,我都晕了。这什么公式啊?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师104715
    短路热效应通不过
    2015-03-05 23:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • 半仙鲁
    半仙鲁 板凳
    说实在的 高压电缆的选择还要看压降、热稳定行,你电缆的长度是多少,短路容量等。不过你领导挺能整的,有意思。你可以据理力争但最后你还要他审评。
    2015-03-04 13:31:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教发电机与变压器的合理接线方式

本厂现有2台50MW主变压器(110/10.5KV、短路阻抗14%),另有一期发电机机组2台(15MW,10.5KV,换算后标幺值为0.73),二期发电厂发电机组3台(15MW,10.5KV,换算后标幺值为0.78),三台6MW发电机组(10.5KV,换算后标幺值为1.72)。正常运行方式下,必然是一台50MW主变压器带2台15MW发电机及2台6MW发电机;另一台主变压器带3台15MW发电机及1台6MW发电机。而短路容量已超过电力局审定控制在30KA以下。(本厂开关选择为40KA)。求教各位高人,用何种接线方式能限制短路容量,(本厂现有6台电抗器,电流1500A,电抗率5%)。

回帖成功

经验值 +10