土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容积计算的探讨

消防水池容积计算的探讨

发布于:2009-03-02 11:25:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范GB50016-2006第8.6.2条:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效
容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防
水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。高规也
有此规定。
假如有一建筑设有室内外消火栓和消防水池,该建筑的引入管为一条,市政供水量能满足室外消火栓用水
量的要求,这时消防水池还需考虑室外消火栓用水量吗(因为引入管只有一条)?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 131285
    131285 沙发

    那要是只有一个水源,可是水量又能满足室外水量呢,该怎么处理??
    2009-03-03 13:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • zoujian2004
    zoujian2004 板凳
    规范的两路进水
    应该是两个不同水源的意思,不是一个水源的两个引入口
    2009-03-02 22:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水管水泥砂浆衬里问题

近日参加一个国外工程的投标,要求消防水管和循环水管内壁防腐,采用水泥砂浆衬里。一般消防水管采用焊接钢管,但内壁防腐一直是难以解决的问题。本人设计的工程中也采用过钢丝网骨架聚乙烯复合管,但管道垫层要求高,施工期怕压,支接困难。水泥砂浆衬里确实是一个不错的选择,施工方法有:涂敷法,风送挤压法,离心成型法,机械喷涂法,手工涂沫法等,但施工较复杂和养护时间较长,费用较高,据了解国内施工管径范围为100mm≤DN≤4000mm,本人在这方面没有设计过,哪位同仁有这方面的经验,特别是石化行业的同仁经验多,望不吝赐教。

回帖成功

经验值 +10