问一个防雷的问题

发布于:2005-04-19 10:10:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
94年的那本<<建筑物防雷设计规范>>(GB50057-94 2000年版)中42页,TT系统中电涌保护器安装在剩余电流保护器的电源侧,结果就又加了一个电涌保护器;而当电涌保护器安装在剩余电流保护器的负荷侧时,就没有加那个额外的电涌保护器,这是为什么?大家应该都看过这本规范了吧。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lfzs1230
    lfzs1230 沙发

    我看了王厚于大师的文章,说是在负荷侧设漏电保护装置,是为了在spd失效的时候能够检测出来,从而提醒工人更换,
    2005-04-21 10:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • caibingchen
    caibingchen 板凳
    电涌保护器本身是有电流的通过的,如在负荷侧设漏电保护装置有可能动作。
    2005-04-20 21:46:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。