土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.7 钢筋混凝土结构框架结构中设置了非结构的填充墙

6.7 钢筋混凝土结构框架结构中设置了非结构的填充墙

发布于:2009-03-02 09:24:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在钢筋混凝土框架结构中设置了非结构的砌休填充墙,在结构计算时应考虑其对主体结构的影响,一般可根据实际情况及经验对结构基本周期进行折减。周期折减系数的取值可参考《建筑抗震设计手册》(中国建筑工业出版社1994年出版):
填充墙为实心砖时周期折减系数 取值表

0.8~1.0 0.6~0.7 0.4~0.5 0.2~0.3

无门窗洞 0.5(0.55) 0.5(0.60) 0.60(0.65) 0.70(0.75)
有门窗洞 0.65(0.70) 0.70(0.75) 0.75(0.80) 0.85(0.90)
注:1、 为有填充墙框架榀数与框架总榀数之比;
2、无括号的数值用于一片填充墙长6m左右时;括号内的数值用于片填充墙长为5m左右时;
3、填充墙为轻质材料或外挂墙板时折减系数 取0.8~0.9。

特别注意由于填充墙嵌砌于与框架刚性连接时,其强度与刚度对框架结构的影响,尤其根考虑到填充墙不满砌时,由于墙体的约束使框架柱有效长度减小,可能出现短柱,造成剪切破坏。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6.6 GB50011规范6.2.11条文说明中提到的“矮墙效应”是指什么,

一般的钢筋混凝土剪力墙的受力状态分为弯曲型和弯剪型,而对于总高度(不是层高)与总宽度之比小于2的剪力墙,受水平地震作用下的破坏形态为剪彩切破坏,类似短柱,属于脆性破坏,称为矮墙效应。国家标准的内容主要是针对一般的剪力墙,不包括矮墙。总高度与总宽度之比小于2的剪力墙,如底部框架砖房的剪力墙;框支结构落地墙在框支层剪力较大,按剪跨比计算也可能出现矮墙效应。 为了避免矮墙效应,可在剪力墙开竖缝,使之成为高宽比大于2的墙,提高其延性。

回帖成功

经验值 +10