土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 5.7 计算薄弱层变形的方法有几种?适用范围如何?

5.7 计算薄弱层变形的方法有几种?适用范围如何?

发布于:2009-03-02 09:21:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算薄弱层变形的主要方法包括:规范简化方法、静力弹塑性分析方法(push-over法)、弹塑性时程分析法等。
1) 不超过12层且且层刚度无突变的框架结构及单层钢筋混凝土厂房可采用规范5.5.4条的简化方法;
2) 除上述结构之外,可以采用静力弹塑性方法(push-over法)或弹塑性时程分析法。对于规则结构,可采用简化的弯剪层模型和平面杆系模型;对于不规则结构,则应采用三维空间模型进行分析。
  • zhoufang04
    zhoufang04 沙发
    谢谢楼主!!z这么有用的资料,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!
    2009-08-24 23:03:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5.6 GB50011规范中对钢筋混凝土框架柱进行轴压比和结构层间

GB50011规范对钢筋混凝土框架柱进行轴压比控制是为了保证混凝土构件的延性,防止脆性破坏。对结构层间位移进行控制是为了保证结构整体刚度和整体安全。控制轴压比和控制层间位移是两个不同的方面,两者无显著的联系。 层间位移限值主要根据保证建筑正常使用功能(弹性)和保证结构抗倒塌能力(弹塑性)来确定,其中也包括对非结构构件和建筑内各类设备的正常使用和破坏程度的控制。随着建材工业和装修技术的发展,建筑装修越高级,其细部构造越精密,变形能力可能会更好,例如建筑室内的木装修和许多化学建材装修以及玻璃幕墙都具有很好的适应变形的能力,大理石墙面一般也是采用多点悬挂方式固定于主体结构,89规范对建筑装修标准高的建筑结构采用较小的侧移限值在目前已无必要,故GB50011规范中不再对装修情况进行区分。