土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧三相短路时流过保护装置三相短路电流计算

变压器低压侧三相短路时流过保护装置三相短路电流计算

发布于:2005-04-19 09:20:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
计算速断保护时变压器低压侧三相短路时流过保护装置的三相短路电流怎么计算?
最好能举实例说明
谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccchhh
    ccchhh 沙发
    系统阻抗—整个电网到变压器前的阻抗。
    变压器阻抗=Ud%Sj/(SeX100)
    2005-04-21 22:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • wnt
    wnt 板凳
    系统阻抗是不是指短路点到变压器的阻抗。
    2005-04-21 17:19:21

    回复 举报
    赞同0