土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教双速风机的问题?

请教双速风机的问题?

发布于:2009-02-28 16:35:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近对双速风机的使用很是疑惑,双速风机的功率要比同其高速时的风量全压相等的单速风机功率要大很多,如高速50000风量,900Pa,功率为34kw,低速功率为24kw,而同样风量压头的单速风机为22kw,比其低速时的功率还低,单从功率上比较感觉双速风机就没什么存在的意义了,但是很多工程上仍在使用,不知其中的原由,请高手赐教,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    楼主把完全听风机型号参数贴上来,包括风压、风量、转数等。
    我想楼主说的那种情况一般不会发生的,除非两种风机型号效率方面有什么不同。
    2009-03-02 10:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • xixi_haha
    xixi_haha 板凳
    双速风机低速时风量是高速的60%,直接按高速时的放量选一台单速风机不就行了,若室内没有空调系统,风量加大不是不是更有利。
    2009-03-01 21:13:01

    回复 举报
    赞同0