土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 审图中心有意见?大家评评!

审图中心有意见?大家评评!

发布于:2009-02-28 00:56:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
辽宁东部地区住宅采暖设计室温规范要求18~20度,设计采用低温热水地板辐射采暖,设计室内温度按18度计算,审图中心没有通过,原因是“地板辐射采暖按室内温度16度计算。大家评评!对吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • fsb427
    fsb427 沙发
    宁信书不如无书 规范上很多东西本身就有点问题 有很多东西偏离实际 好比这个16度的说法 如果你真的按水力计算和建筑热工计算的结果来选择管路设备 那运行起来后(并联的市政热网上),那完了:lol :lol 所以适当保守是从实际考虑的,不是节能不节能的问题
    2009-03-14 12:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • bj5945
    bj5945 板凳
    你把室内设计温度改成20度不就行了吗:)
    2009-03-14 11:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多