发布于:2005-04-18 21:46:18
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
水厂:4万吨/天 挖潜改造后现状8万吨/天 工艺:穿孔旋流+折板+平流沉淀池。改造后:也是一样。改造地方:穿孔旋流。原孔加大,折板加高了约0.3米(不过我看了下,没什么用)。平流沉淀池出水槽升长为原来的2倍。
现在的状况是:到了沉淀池的矾花细小,使后续的过滤增加负担(滤池现在改造成均质石英砂,以前是滤砖),还增加投矾量。
分析:反应池改造后流速过大。矾花难以形成。
初步意见:要求改造反应池。
参数不记得了,不能提供出来!请见晾!~~~~
欢迎大家发表高见。分析原因和解决方法。还有最好就是利用原有的结构基础
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lxb3323759
沙发
1、拆除原反应池,重做反应池,保证反应时间有20-30分钟左右。
2005-05-02 15:02:02
赞同0
-
gps00
板凳
没长大
2005-04-20 19:01:20
赞同0
加载更多2、一般设计平流沉淀池的富裕量不会翻番,如果不能保证停留时间有1.5小时左右,则改为斜管沉淀池,如高度不够,则加高池壁。
回复 举报