土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于消防电梯合用前室的消火栓设置问题。

请教关于消防电梯合用前室的消火栓设置问题。

发布于:2009-02-27 12:42:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个15层建筑单元式住宅,设置合用前室。
其消火栓系统的设置是:
1:设3跟DN100的单栓立管。(一般很难做到)
2:设2跟DN100立管。
3:设一根双阀双出口的立管DN100即可。
4:除了设一根双阀双出口的立管DN100外,另外加设一条单栓DN100立管。

【该消防电梯前室的消火栓应该如何设置?】

这几种做法,哪一种更符合规范,且合理可行呢?
个人认为3可行。不知各位大侠的意见如何?

谢谢了。

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2009-2-27 12:59 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chayang2008
    chayang2008 沙发
    请教关于消防电梯合用前室的消火栓设置问题。
    2009-02-27 14:04:27

    回复 举报
    赞同0
  • 爱画图真是太好
    若只有前室五走道的话可按3处理
    若有走道的话,走道处设双栓,前室设单栓。也就是4处理。因为高规条文说明里消防前室的消火栓是不计数的,但只有前室的除外。
    2009-02-27 13:40:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么没有人用气溶胶?

感觉气溶胶设计的很少,不过相对于管网式气体灭火来说气溶胶设计起来好像很方便的样子~!

回帖成功

经验值 +10