有一个15层建筑单元式住宅,设置合用前室。
其消火栓系统的设置是:
1:设3跟DN100的单栓立管。(一般很难做到)
2:设2跟DN100立管。
3:设一根双阀双出口的立管DN100即可。
4:除了设一根双阀双出口的立管DN100外,另外加设一条单栓DN100立管。
【该消防电梯前室的消火栓应该如何设置?】
这几种做法,哪一种更符合规范,且合理可行呢?
个人认为3可行。不知各位大侠的意见如何?
谢谢了。
[
本帖最后由 chayang2008 于 2009-2-27 12:59 编辑 ]
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
若有走道的话,走道处设双栓,前室设单栓。也就是4处理。因为高规条文说明里消防前室的消火栓是不计数的,但只有前室的除外。