我公司现有的水泵为DK400-22型多级水泵,水泵参数为H=206,Q=380,我公司实际情况为:H=110,所用电机为10000V250KW,使得水泵运行在极低的效率之下.为解决此问题,公司购买了一台H=125M,Q=500的水泵,标称轴功率为220KW,就使用原来的250KW的电机,结果电机超负荷,厂家说只能调整出口阀门的开度使电机不过负荷就行了,我总觉得不对,但又说不出来为什么,不知众位同行能不能指点一二,我是搞电电器出生的,对这一块不太在行,但现在做到这个工作了,没法子,先谢身各位了
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句我们通常说的水泵闭阀启动就是这个道理.关闭水泵出水阀门,启动电机,虽然压力比较大,但流量很小,电机输出功率是很小的.