土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教别墅下沉式庭院排水雨量计算

求教别墅下沉式庭院排水雨量计算

发布于:2009-02-27 09:13:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位高手 小弟在甲方 现在常州做的别墅下沉式庭院要做积水坑排水泵排出雨水 压缩包是设计图纸 设计院设计出40m³/h的泵
领导觉得太大 不相信设计院 我算下来多也就28m³/h 庭院周围院墙共110㎡ 庭院是400㎜钢筋混凝土板上覆土70㎝ 请各位高手帮我算一下 不慎感激

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljp493075679
    ljp493075679 沙发
    lizaiyuzhangyan 发表于 2009-3-2 11:23 设计院计算正确,雨水三部分组成,1,屋面雨水向南汇水面积×1.22,建筑南立面汇水面积x0.53,下沉式庭 …想问下,下沉庭院侧墙汇水面积,为什么是最大一侧汇水面积的墙面积*0.5呢?为什么不能按所有侧墙面积之和计算呢?
    2014-02-12 17:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • mckee1984
    mckee1984 板凳
    我也刚遇到别墅下沉式庭院排水雨量计算问题,谢谢
    2010-09-04 15:40:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教别墅下沉式庭院排水雨量计算

各位高手 小弟在甲方 现在常州做的别墅下沉式庭院要做积水坑排水泵排出雨水 压缩包是设计图纸 设计院设计出40m³/h的泵领导觉得太大 不相信设计院 我算下来多也就28m³/h 请各位高手帮我算一下 不慎感激

回帖成功

经验值 +10