土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8度框剪配筋问题

8度框剪配筋问题

发布于:2009-02-26 22:54:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟我目前做了个8度抗震9层的框架剪力墙结构,总高度40米,做出来之后,剪力墙350厚,框架柱700x700,在底部加强部位的配筋最大为22根25三级钢筋,10箍筋间距100,约束边缘暗柱最大为12根25三级钢筋,12箍筋间距100.
领导说我的配筋大了,但我觉得8度抗震的,是这么大也是有可能的,没超筋.
我的配筋真的大吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • riyuezheren
    riyuezheren 沙发
    首先,这是八度区,不能和7度及6度框剪比较,毕竟8度区远大于7度和6度,造成的柱子和墙就不是一个等级。8度区墙竖筋就是容易超筋,我最近也是在调8度区框剪的模型,属于公建,加剪力墙位置有限,请大侠们出出注意!
    2014-05-19 14:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • smart98
    smart98 板凳
    楼主如果想寻求大家的帮助,最好把平面图贴出来,
    2010-06-06 12:05:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于框剪结构中的短肢剪力墙问题!

请问各位同仁,最近做一个住宅,是框架剪力墙结构,剪力墙有一般的也有短肢的,这个短肢墙的抗震等级要比一般墙提高一级吗?盼回复,谢谢各位啦!

回帖成功

经验值 +10