土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 小弟有三个关于钢承板的问题

小弟有三个关于钢承板的问题

发布于:2009-02-26 22:53:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟有三个问题
1、钢结构楼面的钢承板是不是一定按照单向板计算和设计的
2、我们一般在设计的时候仅仅把钢板作为模板的,所以底筋只能一个方向布置,那么楼板的厚度是不是取跨度的30分之一呢?这个厚度是不是从板面计算到钢板低呢,还是取波高的一半;
3、高层中是缩口的钢承板用的多还是闭口的用的多?
多谢哪位大哥帮忙

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • curzon263
    curzon263 沙发
    谢谢楼上的回复
    还要问两点:
    1、钢承板的底筋是不是只能布置在一个方向上,即沿着波谷的谷底,另外一个方向连构造的底筋都不能放呢
    2、楼板的厚度总归有个经验值吧 大概是多少分之一呢
    2009-02-27 12:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    1。钢承板必须按单向设计。钢承板计算时荷载应按施工荷载考虑,板底配筋应配置于钢承板波谷内。
    2。楼板计算厚度应包括钢承板波峰高度,楼板厚度应满足挠度计算要求。
    3。具体采用缩口还是闭口,应结合当地钢承板加工情况处理,对复合楼板计算基本没有影响。
    2009-02-27 10:26:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求大家帮忙做个课程设计

由于没有学好钢结构的内容,而且没有机会从事建筑方面的工作,快毕业了,忙着找工作,求求大家帮忙做个课程设计吧!!联系QQ:51540351

回帖成功

经验值 +10