阅读下一篇
向达人们相求对共同沟通风相关的理解偶然间接触到有关市政综合管廊通风的相关问题,说出自己的疑惑和大家讨论一下,同时希望大家多多指教一下。1,通风的必要性。管廊内主要是市政管线等,一般不会有人在管廊内长时间停留,那么对于通风的要求是不是就降低了呢?(出于运营成本的考虑。大家都知道,管廊是很烧钱的)2,也许管廊的检修人员会在管廊内巡视、检修等,这可能在某一特定情况下不得不在管廊内停留,那么这个时候就必须,也就是起码,要保障工作人员的健康,此时通风又是必不可少的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zhuhuiku
沙发
不知道楼上的是那个地区的啊,我是湖南的,我们这边好像都要做排烟,如果设备用房开有对外的开口或者防火百叶的话就不做排烟,如果没有的话还是做排烟,我是新手啊,不知道说的对不,其实设备用房做不做排烟,这个问题也困惑我好久了,希望有资深的设计师来回答这个问题
2009-08-12 13:13:12
赞同0
-
blackeye
板凳
8楼的说法我同意,目前最常见的四种设备用房(水泵房、配电房、发电机房、冷冻机房)我都不做排烟。我见过某些设计师给冷冻机房做排烟,但也是少数现象。
2009-03-14 01:40:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报