如地下室,有很多设备房间,每个设备房间可看做单独防烟分区,主风道在走廊里敷设,支风管进入房间排烟,我通常做法是直接引支风管进房间,设置一板式排烟口,现在有一问题困扰我好久,负责房间排烟支风管上是否需要加防烟防火阀?如上只设排烟口可否?还是不同防烟分区需要防烟防火阀和排烟口配合?请高手赐教,不胜感谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuhuiku
    zhuhuiku 沙发
    不知道楼上的是那个地区的啊,我是湖南的,我们这边好像都要做排烟,如果设备用房开有对外的开口或者防火百叶的话就不做排烟,如果没有的话还是做排烟,我是新手啊,不知道说的对不,其实设备用房做不做排烟,这个问题也困惑我好久了,希望有资深的设计师来回答这个问题
    2009-08-12 13:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    8楼的说法我同意,目前最常见的四种设备用房(水泵房、配电房、发电机房、冷冻机房)我都不做排烟。我见过某些设计师给冷冻机房做排烟,但也是少数现象。
    2009-03-14 01:40:14