土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开贴讨论交流下酒店中央空调设计

开贴讨论交流下酒店中央空调设计

发布于:2009-02-26 15:28:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
到目前为止,五星级酒店做了2个,四星两个,三星一个,目前在配合一个号称超五星酒店装修。
图画多了,有点乏味,这是后话
虽然不是做设计的,但老师傅带着也学到一点点,画图过程其实也是设计过程,只是很多大的方向是领导定的
我想和大家交流下,顺便问几个问题,有点困惑
1.负荷计算问题:客房标准间计算出来后,可以统计出客房部分总冷负荷,设计师说客房按150W/M2估算,走道130W/M2,我觉得好像偏大了点(地点福建),再者是冷冻站的初选是按统计出来的总冷量的75%~85%选择主机,热负荷大概是按总冷负荷30%选锅炉供热,这30%是师傅的经验数据,不知大家持什么样的看法?
2,客房采用四管制,基本上和水专业的水管一起走客房中的竖井,每两个客房之间都有水管竖井和通风排气井,前面几层有时候设2管制水系统,在机房内进行供冷水和热水的转换,请问下,客房有必要四管制吗,福建这地方,冬天哪有可能同时供热又供冷的,有的说是过渡季节使用,觉得好没必要,可能是酒店星级高了吧,纠结啊。搞得管井都是那么大。
3.还顺便问下谁有阀门的相关资料,特别是自力式平衡阀和数字锁定平衡阀门在什么时候使用,那阀门真的可以做到阻力调节吗,感觉有时候设计的水路系统的几个分支管路差异很大,平衡阀真的有像厂家说的那种效果吗?


房地产危机中,五六百号人的设计院也沦落到凄凉的地步了
上网时间多了,大家知无不言,聊聊天,交流下工作经验也不错
给自己充电,给别人放电

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-3-9 10:10 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • guiguidemm
    guiguidemm 沙发


    70%不小了 同时入住率 还有 负荷的高峰是不一样的 我软件一个一个房间的 计算了几个 热负荷是 冷负荷的 65%
    2010-03-06 11:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • gdren2000
    gdren2000 板凳
    150不是负荷,而是末端参数,往往选择末端的参数时要比该房间的空调负荷大10%左右。主机的容量是根据所算总负荷来选择的,也就是说主机的容量会比末端总容量小。按你提供的数据,应该是比较合理的了。
    2009-03-27 11:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求承做(安装工程预算)业务

我深圳市成大机电科技有限公司,创建于2001年3月,是经广东省批准的机电安装叁级企业,位于深圳市福田区竹子林,毗邻深圳市主要干道深南大道。   在机遇风险并存的市场竞争中,以质量求生存,以诚信求发展,凭借自身的奋斗进取和日臻完善的管理与经营在国内机电安装及空调行业中走在了时代的前沿,公司通过了IS09001质量体系认证,自始至终将公司产品与服务定位于行业的高端,我们遵循建立和谐社会的共同理念,积极提倡节能与环保。随着成大机电的成长,公司完成了从单一化经营到多元化经营的合理转变,使成大机电的资金得到最有效的配置、最充分的利用,公司资产高速递增。公司的经营范围亦迅速扩大,目前主要的经营项目涉及机电设备及其产品的技术开发与销售;机电设备、空调工程的设计、安装及维修,建筑安装工程的施工与维修,机电一体化设计与施工。卓越的产品质量和完善的服务的经营理念,是公司一切经营活动的出发点,我们尊重人才、提倡人性化管理,强调个人与公司同发展,同时,公司采用先进的管理模式与灵活多变的经营方式,充分调动公司全体员工的积极性和创造性,力求使公司团队精神的效力发挥到最大。我们最大限度的满足用户的多项需求,致力于国内企业与国外前沿技术的接轨,不断提高自身水平,现成为业界颇具规模,产品质量稳定的企业。