土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器PT开口三角形有关问题

电压互感器PT开口三角形有关问题

发布于:2009-02-26 15:06:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如下图为车间高压给水泵的6KV进线PT柜,开口三角形出口出并联这5个300W、125欧姆的电阻然后接入综保。请问此处的电阻是用来消谐的嘛?
另外,假如说发生单相永久性接地时(小电流接地系统,中性点不接地)此开口三角形处有100V(国外有的是190V)的电压施加到电阻上,该电阻是不是要发热,发热功率1500W,会不会将其周围的元器件烤坏?
(图中红色曲线内)

GPT2原理图-Model.jpg


DSCN7441.JPG


图像004.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • dev1227ht
    dev1227ht 沙发
    这种做法第一次看见。
    2014-10-12 22:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • j43759376
    j43759376 板凳
    这种电阻可以叫负载电阻,其作用是提高综保的灵敏度,因为在系统发生单相接地故障时,干扰电压会通过变压器两个绕组的耦合电容传递到被保护设备的机端,这时在开口处加装这个电阻来降低这种干扰信号。
    2013-04-25 09:54:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于计量用电压、电流互感器的连接

有一厂用变电站使用的变压器的联结组为YN,d11,用电计量时采用低压侧的电流互感器、高压侧的电压互感器信号计量。这种方式可行吗?请教各位老师了,望不吝赐教。谢谢!![ 本帖最后由 jzg640321 于 2009-2-26 11:14 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10