1、保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
a、线路长度不超过3m;
b、采取将短路危险减至最小的措施;
c、不靠近可燃物。

2、当将从高处的干线向下引接分支线路的保护电器装设在距连接点的线路长度大于3m的地方时,应满足下列要求:
a、该段分支线应敷设于不燃或难燃材料的管、槽内。
b、在分支线装设保护电器前的那一段线路发生短路或故障时,离短路点最近的上一级保护电器应能保证符合规范规定的要求。

3、短路保护电器应装设在低压配电线路不接地的各相(或极)上,但对于中性点不接地且N线不引出的三三线配电系统,可只在二相(或极)上装设保护电器。

4、在TT或TN-S系统中,当N线的截面与相线相同,或虽小于相线但已能为相线上的保护电器所保护,N线上可不装设保护;当N线不能被相线保护电器所保护时,应另在N线上装设保护电器保护,将相应相线电路断开,但不必断开N线。

5、在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。

6、在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
7、在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w1980512
    w1980512 沙发
    谁能把下面两点解释好?特别是第4点让人看不懂,条文说明又没说清楚,郁闷阿!!贵宾东海龙王或新县大别山你们两大高手能给讲讲吗?

    2007-09-12 11:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    很多设计人是不喜欢看规范的,呵呵
    2005-04-18 18:37:18

    回复 举报
    赞同0