土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问隔离开关安装方向问题
请问我在隔离开关配电箱中改变隔离开关的安装方向有无违反电气安装规范?
一般开关安装后,接线是上进下出.
但在现场为了接线方便,我要改变隔离开关的安装方向,接线方向改为左进线,右出线.这样可以吗?
请大家赐教,谢谢大家!

全部回答(3 )

  • mr_yon
    可以,但要保证静触点接电源端,动触点接负载端.
    2009-02-27 11:51:27 来自 PC 评论 举报
  • zhuwenquan
    谢谢大家!上述双投隔离开关电压为380V,型号为QAS-400/3P
    2009-02-26 14:18:26 来自 PC 评论 举报