土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 同层排水渗水,请高人指点!!

同层排水渗水,请高人指点!!

发布于:2009-02-25 21:34:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我不是专业人士,可是新买的房子卫生间是同层排水,出现了渗水问题。
1)到了下雨天,地坪和墙体交接处渗水/反水,以马桶,地漏周围和墙角四周最为显著。
维修结果:把地坪打开发现有大量的水流在隔层。把水处理掉之后,到了下雨天仍然渗水。在把楼下的天花板打开,又有大量的水。
不知哪里出了问题。在做检修应该怎么做?

2)天花板水管接口处有渗水。
把包住管道的水泥打开后,没有水出现。在天花板中间钻了一个洞,没有水流下来。维修方就在天花板和水管的接口处打了胶,达到水泥里面的那种。现在还在观察是否有问题。
如何才能判定问题的原因,如何检查是否修复。

谢谢了!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qb3575862
    qb3575862 沙发
    怀疑通气管当雨水管用了,所以才下雨时漏水
    2010-10-08 17:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • today101
    today101 板凳
    如果说只是下雨天才出现结水现象就不是排水管道的问题,可能是外墙渗水,以马桶,地漏周围和墙角四周显著,因为这些地方或多为混凝土振捣不到位或二次防水施工,才容易出现渗水;而打开沉箱内有积水内还有水,多数就是排水横支管出现渗漏,正常下混凝土渗水不可能只在沉箱内积水啊 ,建议打开沉箱,在洁具口放水,看看排水支管各管件是否有漏水的地方
    2010-09-21 15:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

来看看国内的柜子

这几个图片是低压柜的接线

回帖成功

经验值 +10