土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于直流屏中 电池输出总开关的大小选择问题?

关于直流屏中 电池输出总开关的大小选择问题?

发布于:2009-02-25 20:19:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我是一个做直流屏的新手,请问大家在直流屏的系统设计中有一个电池总开关大小的选择问题,看选择有一个公式是5.5倍的的电流(十小时放电率电流),这个5.5是怎么来的,经验值嘛?
我如果选择100AH容量的电池组,按照公式应该是55A的电流,那位开关选择50A 的可以嘛?只有50A,和63A两个等级的电流断路器,价格差的挺大的,选50A比较便宜点。
请各位高手指教!谢谢!

[ 本帖最后由 cmj0426 于 2009-2-25 21:25 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianjun0029
    tianjun0029 沙发
    :lol
    2010-05-31 12:24:31

    回复 举报
    赞同0
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    《DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程》7.3.3规定,蓄电池出口回路的保护电器的额定电流,应按蓄电池1h放电率电流再加大一级选。
    对于100Ah 蓄电池,1h放电率电流I(1)=5.5I(10)=5.5*10=55A。所以你应选63A的直流断路器。另5.5为1h放电率相对于10h放电率的换算系数,可查蓄电池产品曲线或按GB/T13337。