住宅电源入户什么情况下可采用三相入户

发布于:2009-02-25 11:32:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《2003全国民用建筑工程设计技术措施》:住户电气住宅采用单相供电到户计量方式;有三相用电的住户,三相电源只供设备专用。什么情况下住宅电源可采用三相入户,不仅限于只供设备专用?有具体要求吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • feidyd
    feidyd 沙发
    如果户内因设备需要用到380V的电,如何处置啊?
    2009-04-27 11:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • yyq96
    yyq96 板凳
    旧民规单相电流大于30A可以用三相,新民规单相电流大于40A可以用三相,一般住宅都不会有那么大的电流,所以,都用单相入户
    2009-04-20 23:19:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

++++电缆接线鼻子上的数据,是不是电缆的线经?+++++

---2台160KW电机用240平方mm电缆可以同时运行吗?我们现在的取水泵房,电机是160KW2台,135KW1台。用软起动器一拖三,只允许160与135两台同时运行,变压器500KVA,变压器2次侧电缆为240平方,160KW电源线是240平方,135KW电源线是150平方。目前240电缆轻微发热,135电缆温度较高,感觉有40度左右。 因为供水量不够,现在想同时运行2台160KW水泵,240主电缆够吗?