土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于核电用的开关柜问题, 请教高手和专业人士.

关于核电用的开关柜问题, 请教高手和专业人士.

发布于:2009-02-25 11:10:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于核电用的开关柜,一般要求其短路电流能达到50kA/150kA. 我不理解的是,正常其峰值不是125kA吗? 为何其要求150kA呢?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    1. 应该讲“短路关合电流峰值为额定短路电流(有效值)的3倍”,这是因为短路关合时在某相中要出现最大的不对称峰值(含直流分量),其最大峰值有可能达到额定短路电流(有效值)的3倍。这样大的电流存在,会影响断路器的预击穿时间、再分闸的燃弧时间等,直接影响断路器的关合能力,所以单独提出;
    2.由于电动力与电流的最大值(峰值)有关,所以要求峰值耐受电流要达到3倍的额定短路电流(有效值)。
    2010-10-29 14:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • kxik
    kxik 板凳
    请问12#
    现在对于部分发动机组保护开关,都要求提到短路电流峰值为短路电流的3倍,但对开关是要求能承受3倍的峰值耐受电流,还是要求关合3倍的峰值电流。这两点要求是不一样的,能否给予详细说明。
    2010-10-27 10:57:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV开关柜如何选型

看了不少资料,有箱式固定式,有铠装移开式,配置有负荷开关+熔断器的也有断路器的,都各有特点。都不知如何选择。请大家指教.

回帖成功

经验值 +10