土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我这算框支剪力墙结构吗?
手上有一高层,上部为纯剪力墙的住宅,底层一面临街,建筑要求做商铺,所以有1~2段剪力墙需要用框支梁柱转换处理。
请问,这种形式的结构属于带转换层的复杂高层结构吗?需要严格按照框支剪力墙的要求进行设计吗?从概念上看,仿佛这种情况没必要完全遵照框支剪力墙的规范执行。
请指教!

全部回答(2 )

  • simpledeer
    要看看你的工程建设所在地在哪里。

    如果是在广东,你可以看看《广东省实施〈高层建筑混凝土结构技术规程〉(JGJ3-2002)补充规定》DBJ/T15-46-2005第9.2.3条。满足它所提条件的话(需转换的剪力墙面积不大于剪力墙总面积的8%),计算模型可以不选用框支剪力墙结构,但框支转换构件及转换路径范围内的板仍需按规范加强。

    地方规范有其地域性,所以不适用于广东省以外的工程。

    [ 本帖最后由 simpledeer 于 2009-2-25 16:41 编辑 ]
    2009-02-25 16:40:25 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    那你说怎么处理呢?
    我认为前面2个问题是肯定的。
    2009-02-25 08:59:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10