土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
我这算框支剪力墙结构吗?
我这算框支剪力墙结构吗?
手上有一高层,上部为纯剪力墙的住宅,底层一面临街,建筑要求做商铺,所以有1~2段剪力墙需要用框支梁柱转换处理。
请问,这种形式的结构属于带转换层的复杂高层结构吗?需要严格按照框支剪力墙的要求进行设计吗?从概念上看,仿佛这种情况没必要完全遵照框支剪力墙的规范执行。
请指教!
发布于
2009-02-25 00:16:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
simpledeer
要看看你的工程建设所在地在哪里。
如果是在广东,你可以看看《广东省实施〈高层建筑混凝土结构技术规程〉(JGJ3-2002)补充规定》DBJ/T15-46-2005第9.2.3条。满足它所提条件的话(需转换的剪力墙面积不大于剪力墙总面积的8%),计算模型可以不选用框支剪力墙结构,但框支转换构件及转换路径范围内的板仍需按规范加强。
地方规范有其地域性,所以不适用于广东省以外的工程。
[
本帖最后由 simpledeer 于 2009-2-25 16:41 编辑
]
2009-02-25 16:40:25
来自 PC
评论
举报
ougaogong
那你说怎么处理呢?
我认为前面2个问题是肯定的。
2009-02-25 08:59:25
来自 PC
评论
举报
相关推荐
nb-td2
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
34
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
[ 本帖最后由 simpledeer 于 2009-2-25 16:41 编辑 ]
我认为前面2个问题是肯定的。