土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 《求助》软启动器不能启动

《求助》软启动器不能启动

发布于:2009-02-24 15:37:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在我们用了3台一模一样的22KW的真空泵。用的是AB的SMC-3的软启动器。但是最近发现其中的一台泵不能正常启动。故障表现为,启动后,电流先是冲到200A,然后降到100A后又缓慢的上升到200A,直至报警。测量了一下软启动的输入电压是好的。但是输出电压有很大的问题,波动很大。
正常起动的泵的软启动器的输出电压:
V1.JPG
不正常泵的软启动器的输出电压:
V3_T2_T3.JPG
查了一下24V输入是正常的。
把几个泵的软启动系统换了一下,发现别人的还是启动不了这台泵,但是它的却可以启动别的泵。
关键是多启动几次后,这个泵就什么事也没有了。
就是搞不懂是什么让输出电压下降了。
请各位帮忙分析一下,谢谢!

V1.JPG


V3_T2_T3.JPG

  • bluestorm80
    bluestorm80 沙发
    高手还没有现身呢:lol
    2009-02-25 10:55:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,PLC从硬件到下位软件该怎么学习

毕业不久,现在工作是在大型的机电工程施工单位,负责PLC系统请问各位前辈我该如何去系统的学习,加强,往这方面发展呢,从施工图设计,到施工,PLC的下位软件调试,该侧重哪一块呢?公司有单独的软件部,负责上位和下位软件,我只需要配合下位的调试,到底该怎么定位自己呢,看些什么方面的资料?

回帖成功