土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电脑绣花厂的喷淋问题

电脑绣花厂的喷淋问题

发布于:2009-02-24 14:57:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有一单层面积1800平方米的电脑绣花厂,不知道要不要做自动喷淋系统。如果做了喷淋就会有水池、泵房等一系列的问题。我主要是不清楚绣花厂属不属于制衣、制鞋之类。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwenjunxf
    xuwenjunxf 沙发
    电脑绣花厂:首先了解电脑绣花是什么?电脑绣花的工作原理:先看看工艺流程,首先通过刺绣CAD软件(诸如田岛、威尔克姆、Pulse等等)制成我们前面说到的版子(机器格式),放到绣花机的电脑磁盘驱动器里(现在也有用闪存的了),在绣花机电脑程序的控制下将版子内的坐标值转换成绷框X、Y的位移量相当的电信号,再传输到X、Y、Z单片机系统进行电机升降速处理,输出三相六拍号,电机的功放箱进行功率的放大X、Y步进电机带动绷框完成X、Y方向的进退运动。同时Z步进电机带动机针的上下运动 ,使绣花机持续的工作。

    好了现在电脑绣花厂里面应该会有绣花的机器,当然就会有丝、麻等。根据建规 8.5.1每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

    所以是要设置喷淋的,个人意见,如有不同之处请补充!
    2009-03-06 16:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • zt1982
    zt1982 板凳
    电脑绣花厂的喷淋问题
    2009-03-06 14:06:06

    回复 举报
    赞同0