0引言
变频器技术发展的一个重要方向是集成能与微机进行直接通讯的通讯模块,便于采用微机对变频器进行远程控制,实现一点对多点的监控,以提高自动化程度;同时可以对电动机的运行情况进行监视、显示、存储和打印,来满足生产现场的需要。计算机技术的飞速发展,微机的资源越来越丰富,功能越来越强大,同时,微机的成本已大为降低。这两个方面促进了微机在工业自动化领域中的应用。借助于微机,通过友好人机界面可以对自动化设备进行“智能”控制。特别是网络技术的发展,微机既可以独立地对自动化设备进行控制,也可以作为工作站与整个工厂网络系统的各个单元进行信息传递,有利于“无人化工厂”的实现。因此微机作为控制器应用于工业自动化领域的前景广阔。

本文以德国西门子公司MM400/3型变频器为例,来说明如何通过微机对变频器进行控制。

1 USS通信协议

USS(universalserialprotoco1)通信协议是德国西门子公司为其自动化设备设计,用于实现主从结构的工业控制网的通信协议。它按照串行总线的主一从通讯原理来确定访问的方法,实现对设备的访问和控制。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,各站点由唯一的标识码识别。主站根据通讯报文中的地址字符来选择要传输数据的从站。在主站没有要求它进行通讯时,从站本身不能首先发送数据,各个从站之问也不能直接进行信息的传输。

USS协议的波特率速率最高可达187.5kbps,通信字符格式为一位起始位、一位停止位、一位偶校验位和八位数据位。