土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问孔径21mm的减压孔板安装在DN65的消火栓前可减压多少?
请问孔径21mm的减压孔板安装在DN65的消火栓前可减压多少?在那里可以查到?

全部回答(4 )

  • wenhao
    已知:
    (1)选用管径:DN65;
    (2)调压孔板的孔径:21(毫米);
    (3)流量:5L/S
    (4)流速:1.4(米/秒)

    计算结果:
    水头损失:H=212.91(千帕)=21.73(米水柱)。
    2009-05-20 09:23:20 来自 PC 评论 举报
  • 璞中有玉
    用用天正软件把!那里边有个计算的,用起来不错,不过建议楼主还是自己先笔算再说。
    2009-05-12 01:05:12 来自 PC 评论 举报
加载更多