请问孔径21mm的减压孔板安装在DN65的消火栓前可减压多少?
请问孔径21mm的减压孔板安装在DN65的消火栓前可减压多少?
请问孔径21mm的减压孔板安装在DN65的消火栓前可减压多少?在那里可以查到?
发布于
2009-02-24 09:50:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wenhao
已知:
(1)选用管径:DN65;
(2)调压孔板的孔径:21(毫米);
(3)流量:5L/S
(4)流速:1.4(米/秒)
计算结果:
水头损失:H=212.91(千帕)=21.73(米水柱)。
2009-05-20 09:23:20
来自 PC
评论
举报
璞中有玉
用用天正软件把!那里边有个计算的,用起来不错,不过建议楼主还是自己先笔算再说。