正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
配电设计手册中热继电器的过载保护中有这样一句话:电动机的功率较大是,热继电器可接在电流互感器的二次回路里面,其整定电流应除以互感器的变比。电流互感器的二次侧不能开路吧?如果接入热继电器,在过电流时不就断开了吗[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-2-23 22:27 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ganxzhong
沙发
我们进行调试的时候一般都是按第二种方法计算,计算方便。
2009-03-08 20:38:08
赞同0
-
chenya1122
板凳
速断电流定值一般按躲主变励磁涌流整定涌流一般是主变额度电流的整数倍,主变容量越大倍数越低,容量小倍数越高,你可参考变压器保护的整定计算导则,上面有规定:6300kVA及以下为额度电流的7-12倍。
2009-03-04 16:16:04
赞同0
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 chenya1122 于 2009-3-4 16:19 编辑 ]
回复 举报