请教设置消防水池的条件(技术交流)

发布于:2005-04-20 09:56:20 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
建规8.3.3条第二点:……且消防水量之和超过25L/s时要求设消防水池。请问:如果一个厂区有多个建筑,在计算室内外消防水量之和时,每个建筑的室内消防水量应该叠加计算还是取最大值?谢谢!
  • zhangfeng2004
    zhangfeng2004 沙发
    室内消防用水量,当然是取大值了。
    2005-04-18 11:18:18