在民用建筑规范上有这么一条
但是我一直不知道如何实现的,请教一下,谢谢。
5.1.2.1 对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应按第5.1节的规定装设相应的保护装置。
(1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;
(2)绕组的匝间短路;(如何实现?装设什么装置啊/)
(3)外部相间短路引起的过电流;
(4)中性点直接接地网络中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压(如何实现?);
(5)过负荷;
(6)油浸式变压器油面降低;
(7)变压器温度升高;
(8)气体绝缘变压器气体压力升高;
(9)气体绝缘变压器气体密度降低;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句当2000~5000KVA的变压器的电流速断不能满足灵敏性时,也要装设差动保护;
6300KVA~8000KVA的,当并列运行,或重要变压器,或电流速断不能满足灵敏性时,都要装差动保护;
10000KVA及以上变压器的无条件装设。
回复 举报
2.TT系统的中性点过电压是由中性点过电流产生的,所以可用零序电流保护,装在低压侧。
回复 举报