土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎么能在终端解决水力失调,达到水力平衡?

怎么能在终端解决水力失调,达到水力平衡?

发布于:2009-02-23 11:48:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
怎么能在终端解决水力失调,达到水力平衡?一般的方法是。。。

[ 本帖最后由 yu3333459 于 2009-2-23 11:58 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    从理论上说:水力平衡就是流过各个环路的循环水都能获得足够的又不过多的循环动力

    非常正确地阐述了水力平衡的定义,大鼎
    2009-04-27 08:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • ldal
    ldal 板凳
    实际上水力平衡就是让所有用户没有不热的,也没有过热的!
    具体说就是各个环路都获得合理的流量,而流量受到压头的影响,压头大的流量偏大,反之偏小。
    在二次管网中大多数楼栋入口的实际压头大于工作压头,造成流量偏大,室温偏高,只有少数远端的工作压头偏小,流量不足,室温偏低。
    解决的办法就是消除所有近环路入口多余的压头,可采用平衡阀,也可用恒流量调节阀。
    平衡阀造价较低,但平衡调试难度大,效果不易保证,须反复调节比较麻烦。
    恒流量调节阀造价较高,调试简单快速,效果容易保证。
    折中的办法是在近环路上装恒流量调节阀,在远环路上装平衡阀,效果保证,造价也可接受。
    2009-04-27 00:02:27