土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 紧急求救:关于宾馆热水问题!

紧急求救:关于宾馆热水问题!

发布于:2009-02-23 11:25:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位老大,事情是这样的:一共8层的楼,5-8层为宾馆客房,热水水箱放在8层,12吨,循环泵为5.5kw的,问题是,现在5、6、7层有热水,八层没有,当将循环泵关闭后,8层就会有热水,可是,循环泵又不能总关闭。我的想法是,把循环泵改为1.1的,再安装上继电器。请指教。多谢!:Q

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yds29
    yds29 沙发
    缺图纸,验证完毕,如要了解更多情况,请再发图纸!
    2009-12-15 10:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • gyj2003
    gyj2003 板凳
    不知道系统是什么样子的,热水箱是开式的还是闭式的?
    2009-02-23 14:41:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于住宅的用水定额问题

上住宅最高日生活用水定额最大为350L/人*d(表3.1.9).在生活水平日益提高的前提下,请问各位同行在做设计的时候会不会把标准再订得高一点?