这样做结构上有没有问题?主次梁交接处主梁扭距是否会过大?是否应该让建筑修改

1113788326666.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cyh8110
    cyh8110 沙发
    计算通不过的话,再设铰,同时注意加强主梁的抗扭配筋
    2007-10-29 07:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • zaizunyi
    zaizunyi 板凳
    这种情况很烦,一般抗剪通不过
    2007-10-27 10:27:27

    回复 举报
    赞同0