土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助
谢谢各位大侠了

01.JPG

全部回答(2 )

  • gwbx11
    同意2楼意见。
    将风扇底座与钢结构绝缘,只有接地线一个点与地连通。相信可以解决楼主问题
    2009-02-24 20:50:24 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    电焊电流经过了风扇接地线。
    2009-02-24 12:41:24 来自 PC 评论 举报