土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气竖井内是否一定要设接地干线?

电气竖井内是否一定要设接地干线?

发布于:2009-02-22 18:04:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
民规11.3.5.5。对于设有大量电子信息设备的建筑物,其电气、电信竖井内的接地干线
应与每层楼板钢筋作等电位联结。一般建筑物的电气、电信竖井内的接地干线应每三层与楼板钢筋作等电位联结。
民规11.4.5.5 电气、电信竖井内的接地干线与楼板钢筋的等电位联结应符合本规范11.3.5.5规定。

由以上看,电气竖井内一定要设接地干线,疑问是:什么样的建筑算是设有大量电子信息设备的建筑物?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发


    这条规范条文,挺让人迷糊的。
    2017-05-17 09:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • ddq150204
    ddq150204 板凳
    金属桥架也可以作为接地干线吧
    2017-05-11 11:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统设计规范的疑问

火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。5.2.3.3 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。5.2.3.4

回帖成功

经验值 +10