土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 树干式布线方式,主线算多回路吗?

树干式布线方式,主线算多回路吗?

发布于:2005-04-18 15:08:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
树干式布线方式,干线粗,支线细,分支后不超过3m(好象是3m内允许分支,请指正)接开关:

1、支线均为三相时,n条支线不是有了n条回路了吗,这时可以干线可以穿管吗?
2、支线均为单相时,而干线为三相,干线可以穿同一根管吗??
3、最小化的第2条,即支线均为单相时,而干线为三相,并且只有三根支线,分别接a、b、c相,干线可以穿同一根管吗?

干线走同一管的情况,其中的1是经常可以看到应用的,2也看到过应用,但是最小化的2不是就是多条单相回路的情况吗?与规范"9.4.5不同回路的线路不应穿于同一根金属管内。"相冲突。怎么解决?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 城市边缘
    城市边缘 沙发
    干线相对于出线配电箱(或柜),是一个回路,所以不存在你说的问题。另外,三相开关出单相回路,是不太好的做法。你第一点的说法也不成立,树干式配电,分支出来的三相回路也只是一个回路,怎么会有N个回路呢?
    2005-04-18 15:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 板凳
    不好意思,改过来了,我的意思是,树干式布线,当支线为单相回路时,干线穿金属管是否与规范“9.4.5不同回路的线路不应穿于同一根金属管内。”相冲突?
    2005-04-18 15:07:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率估算问题

针对一个单独区域的商业用房,怎么去估算它的功率。如果是办公室呢!谢谢各位帮忙

回帖成功

经验值 +10