发布于:2005-04-18 15:08:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
树干式布线方式,干线粗,支线细,分支后不超过3m(好象是3m内允许分支,请指正)接开关:
1、支线均为三相时,n条支线不是有了n条回路了吗,这时可以干线可以穿管吗?
2、支线均为单相时,而干线为三相,干线可以穿同一根管吗??
3、最小化的第2条,即支线均为单相时,而干线为三相,并且只有三根支线,分别接a、b、c相,干线可以穿同一根管吗?
干线走同一管的情况,其中的1是经常可以看到应用的,2也看到过应用,但是最小化的2不是就是多条单相回路的情况吗?与规范"9.4.5不同回路的线路不应穿于同一根金属管内。"相冲突。怎么解决?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
城市边缘
沙发
干线相对于出线配电箱(或柜),是一个回路,所以不存在你说的问题。另外,三相开关出单相回路,是不太好的做法。你第一点的说法也不成立,树干式配电,分支出来的三相回路也只是一个回路,怎么会有N个回路呢?
2005-04-18 15:52:18
赞同0
-
漫天飞雪
板凳
不好意思,改过来了,我的意思是,树干式布线,当支线为单相回路时,干线穿金属管是否与规范“9.4.5不同回路的线路不应穿于同一根金属管内。”相冲突?
2005-04-18 15:07:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报