树干式布线方式,干线粗,支线细,分支后不超过3m(好象是3m内允许分支,请指正)接开关:
1、支线均为三相时,n条支线不是有了n条回路了吗,这时可以干线可以穿管吗?
2、支线均为单相时,而干线为三相,干线可以穿同一根管吗??
3、最小化的第2条,即支线均为单相时,而干线为三相,并且只有三根支线,分别接a、b、c相,干线可以穿同一根管吗?
干线走同一管的情况,其中的1是经常可以看到应用的,2也看到过应用,但是最小化的2不是就是多条单相回路的情况吗?与规范"9.4.5不同回路的线路不应穿于同一根金属管内。"相冲突。怎么解决?