土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的区别

区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的区别

发布于:2009-02-21 13:27:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
区分以上三个系统是完全有必要的:1、如果是控制中心报警系统就必须设置消防值班室,报警控制器和联动设备必须放置在消防值班室中,且联动设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)。
2、如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。规范要求集中报警系统应设置消防联动控制设备,如果设置了消防值班室,那消防控制设备就必须符合6.3.1(消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。这时如果不设置消防控制室,可将设备放在有专人值班的值班室内,这时联动控制设备应满足6.3.2—6.3.9的要求,而不必满足6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。若集中报警不设在消防控制室内的,则应将它的输出信号引至消防控制室,这样有助于建筑内火灾自动报警系统的集中监控和管理。
如果是区域报警系统,则没必要设置消防控制室。
三个系统类型的区分不仅在控制设备上有区别,对消防控制室的要求也不同,进而对建筑专业也有一定影响。影响整个工程造价。


(对以上观点欢迎各位前辈予以批评指正)

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 利津科技
    利津科技 沙发

    天津利津科技服务有限公司一键自动报警保护您的安全

    2019-08-29 09:54:29

    回复 举报
    赞同0
  • 利津科技
    利津科技 板凳

    利津科技自动报警

    2019-08-29 09:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统设计规范的疑问

火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。5.2.3.3 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。5.2.3.4

回帖成功

经验值 +10