土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于提高抗震构造措施的疑问??

关于提高抗震构造措施的疑问??

发布于:2009-02-21 12:01:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范规定:建筑场地为三类、四类时,对设计基本加速度为0.15g和0.3g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.2g)和9度(0.4g)时各类建筑的要求采用抗震构造措施。
那么怎么在PKPM计算时体现这种抗震构造措施的提高呢?
是不是相应的提高框架的抗震等级?
如A类框架7度(0.15g);三类场地时应为二级框架。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 天柱
    天柱 沙发
    PKPM没有设置构造措施抗震等级的功能。

    对于柱的节点配筋再用CRSC软件,它可让用输入构造措施的抗震等级。
    CRSC使用手册见
    http://www.kingofjudge.com
    2009-02-21 20:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • andrew403
    andrew403 板凳
    抗震作用和构造措施是不同的
    2009-02-21 17:33:21

    回复 举报
    赞同0