现做一35米高一类高层。地下有水、电设备房,车库。人防。请问,1,若采用干式变压器及非充油式开关断路器,变配电间必须设置气体灭火系统么?可否采用推车式灭火器代替(规范要求油浸式变压器、充油式开关设置气体灭火系统)?2,另外,柴油发电机房采用水喷雾系统,该系统是否接屋顶消防水箱?在雨淋阀前接市政管网可否? 两个问题,请大虾指点!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • penny_19831221
    当在柴油发电机房设置水喷雾时,若不是市政供水,而是消防水池,那么其中的水喷雾的用水量如何确定?具体设计中还应注意哪些问题?诚望指教,在此谢过!
    2005-07-27 01:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • 成哥
    成哥 板凳
    采用干式变压器及非充油式开关断路器,变配电间不一定要设置气体灭火系统,可设移动式灭火器。柴油机房可以设置自喷系统,如果市政管网压力达到5kg(估计)的话应该没问题,