土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层防火问题

高层防火问题

发布于:2005-04-17 16:51:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现做一35米高一类高层。地下有水、电设备房,车库。人防。请问,1,若采用干式变压器及非充油式开关断路器,变配电间必须设置气体灭火系统么?可否采用推车式灭火器代替(规范要求油浸式变压器、充油式开关设置气体灭火系统)?2,另外,柴油发电机房采用水喷雾系统,该系统是否接屋顶消防水箱?在雨淋阀前接市政管网可否? 两个问题,请大虾指点!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • penny_19831221
    当在柴油发电机房设置水喷雾时,若不是市政供水,而是消防水池,那么其中的水喷雾的用水量如何确定?具体设计中还应注意哪些问题?诚望指教,在此谢过!
    2005-07-27 01:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • 成哥
    成哥 板凳
    采用干式变压器及非充油式开关断路器,变配电间不一定要设置气体灭火系统,可设移动式灭火器。柴油机房可以设置自喷系统,如果市政管网压力达到5kg(估计)的话应该没问题,
    2005-04-17 20:38:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问需不需要设防雷和消防系统?

一个三层建筑,底层是商场,4.8米,二、三层是办公楼,请问需不需要设防雷和消防系统?

回帖成功

经验值 +10