XGN2柜小电流的相距一般是多少?
XGN2柜小电流的相距一般是多少?
XGN2柜小电流的相距一般是多少? 采购的时候要注明相距吗?
发布于
2009-02-21 09:13:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
huangxb
断路器相距是210,隔离开关是230或250
2009-02-27 22:52:27
来自 PC
评论
举报
chengtaot
目前我们公司用的是相距210mm,至于150mm相距的,没有太大意义。一方面可以和国内的所有真空、压气式负荷开关相匹配,另一方面还要考虑母线的规格,所以主流还是210,150的也可以做。