土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 讨论 一个中水回用项目遇到的问题

讨论 一个中水回用项目遇到的问题

发布于:2009-02-21 09:00:21 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
这是去年做的一个项目,厂里想把污水站的废水回收用来做纯水,污水站的废水主要来源于洗罐、洗手、洗衣的废水,污水站只进行混凝沉淀处理。

当时我接这个项目时厂方报给我COD=30,我取过样测也是30,于是就接下来了。

工艺流程如下:

沙滤---活性炭---保安系统---超滤---反渗透(一级两段)

但是现在设备上好了才发现不是那回事,COD超过300,电导率>3000us/cm,

现在我在它中水池里加fenton试剂降COD,也只能降到200,经过中水回收设备后电导率=30-40,COD=20-30

然后我这个产水再进入他们厂里的反渗透纯水机制纯水。

如果以这样的水质继续生产,我这套设备寿命会有大影响吗?能撑个一两年吗?

看资料说COD超过90就会对膜产生重大影响。但反渗透用于制药行业的药剂浓缩也是好好的,那些药剂的COD肯定更高啦。

大家一起来踊跃发言!!
这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

9853 条内容 · 189 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂废水零排放中若废水达到中水标准是否能排放?

换言之:废水零排放中是否允许排放中水?

回帖成功

经验值 +10