土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请大家帮忙分析故障原因

请大家帮忙分析故障原因

发布于:2009-02-20 22:50:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
运行1年的断路器(厦门某厂产)触头拉簧普遍都有照片所示的故障点,断路器是1250/31.5KA没有超互荷运行。请各位高手帮忙分析原因。谢谢!

IMG_0837.jpg


IMG_0846.jpg

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • yjhj888
    yjhj888 沙发
    有没有看看那个动触头的爬电距离够了没??可能是爬电距离够不到!!!
    2009-03-13 16:50:13

    回复 举报
    赞同0
  • huangxb
    huangxb 板凳
    有谁知道触头弹簧的材料成分和技术参数吗?我想把烧坏的弹簧送去检验,这种鉴定到哪里做好呢?
    2009-03-10 22:37:10

    回复 举报
    赞同0