关于某建筑的负荷等级咨询

发布于:2009-02-20 16:38:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
广州某商旅综合楼,六层21米高,
首层为设备用房和大堂
二层商场(710平米)
三至六层为客房(每层866平米)
该建筑设有自动喷淋、消火栓系统、自动报警系统、防排烟、消防控制室。
该建筑物的室外消防用水量为20L/S,根据《建规》11.1.1条该建筑消防负荷为三级。
请问消防控制室、消防泵房、防排烟机是否还要设双电源?请各位大侠指点,谢谢

1.gif

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • aowenliang
    aowenliang 沙发
    二级负荷要双电源供电,如果取得两路10KV电源经济的话可以考虑,
    但是一般很难,建议设发电机。
    2010-09-20 12:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • aowenliang
    aowenliang 板凳
    首先看高规,够不着看防火规范!
    2010-09-20 12:12:20

    回复 举报
    赞同0